民國111年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第22題
給水流量不正常地大於蒸汽流量,蒸汽導電度增大,過熱蒸汽溫度下降,說明
題目
給水流量不正常地大於蒸汽流量,蒸汽導電度增大,過熱蒸汽溫度下降,說明
- (1) 汽水共出
- (2) 給水管爆破
- (3) 省煤器損壞
- (4) 水冷壁損壞
官方答案
(1) 汽水共出
解析
給水流量異常大於蒸汽流量,表示有額外水分進入汽水系統;蒸汽導電度增大代表蒸汽攜帶鍋水鹽分;過熱蒸汽溫度下降係因汽水混合物比飽和蒸汽溫度低,吸收過熱器熱量。三項現象同時出現為典型「汽水共出」徵兆:鍋水隨蒸汽夾帶進入過熱器及主蒸汽管,導致蒸汽品質惡化、過熱度下降、導電度飆升,並因連續補水使給水流量見長。給水管爆破會造成給水流量驟降;省煤器、水冷壁損壞多見蒸汽流量減少或爐膛負壓異常,不符合題述三大特徵。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。