民國111年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第63題

下列那些是鍋爐冷爐起動,水開始沸騰造成汽水鼓水位急升時之對策?

題目

下列那些是鍋爐冷爐起動,水開始沸騰造成汽水鼓水位急升時之對策?

  1. (1) 降低燃燒率
  2. (2) 開啟爐底排放閥排放爐水
  3. (3) 開啟降水管沖放閥洩放部份爐水
  4. (4) 關閉過熱器洩水閥

官方答案

(1) 降低燃燒率、(2) 開啟爐底排放閥排放爐水、(3) 開啟降水管沖放閥洩放部份爐水

解析

冷爐起動初期,爐水升溫沸騰會產生大量汽泡,使汽水鼓水位假性上升。此時應降低燃燒率,減緩汽泡生成,並開啟爐底排放閥及降水管沖放閥排放部分爐水,以控制水位。過熱器洩水閥在起動時應保持開啟,以排除凝結水,關閉反而可能造成過熱器積水或超溫,故不選。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料