民國111年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第65題
鍋爐給水泵在運行中,如發現供水壓力低、流量下降、管道振動、泵異聲,則為
題目
鍋爐給水泵在運行中,如發現供水壓力低、流量下降、管道振動、泵異聲,則為
- (1) 入口濾網堵塞
- (2) 水泵入口汽化
- (3) 水泵抽空
- (4) 出水量太大
官方答案
(1) 入口濾網堵塞、(2) 水泵入口汽化、(3) 水泵抽空
解析
給水泵出現供水壓力低、流量下降,並伴隨管道振動與泵異聲,通常表示入口側供水中斷或汽化。入口濾網堵塞會增加吸入阻力;入口汽化會形成汽泡;泵抽空則吸入空氣或蒸汽,均會造成壓力與流量下降及振動異音。出水量太大通常表現為流量大,不會同時出現流量下降,故不選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。