民國111年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第68題

下列有關鍋爐開始送汽前,管路中積存凝結水排洩操作方法之敘述何項正確?

題目

下列有關鍋爐開始送汽前,管路中積存凝結水排洩操作方法之敘述何項正確?

  1. (1) 待洩水處全部是蒸汽逸出後,關閉洩水閥進行管路加壓
  2. (2) 全開主蒸汽閥暖管
  3. (3) 將管路中低處洩水閥開啟
  4. (4) 待兩側壓力相近時徐徐開啟主蒸汽閥至全開

官方答案

(1) 待洩水處全部是蒸汽逸出後,關閉洩水閥進行管路加壓、(3) 將管路中低處洩水閥開啟、(4) 待兩側壓力相近時徐徐開啟主蒸汽閥至全開

解析

暖管排水正確步驟:先開啟管路低點洩水閥(第 3 項正確),待洩出純蒸汽後關閉洩水閥(第 1 項正確),再慢開主蒸汽閥至全開,避免水錘(第 4 項正確)。第 2 項錯誤:一開始不可全開主蒸汽閥,應徐徐開啟以緩慢暖管排除凝結水。