民國111年 第3梯次 鍋爐操作甲級 術科

第2題

第三題題目:有一工廠其反應槽反應所需溫度為300°C,就職業安全衛生法風險管控概念, 考量夾套熱量輸送管設計壓力應小於5 kg/cm2 及工作者於鍋爐房作業安全…

題目

第三題題目:有一工廠其反應槽反應所需溫度為300°C,就職業安全衛生法風險管控概念, 考量夾套熱量輸送管設計壓力應小於5 kg/cm2 及工作者於鍋爐房作業安全,請 依鍋爐加熱於水或熱媒之溫度相對於壓力的關係與鍋爐及壓力容器安全規則 規定,回答下列問題: (一) 考量管壓力因素下,應選擇蒸汽鍋爐或熱媒鍋爐較合適?(2 分) (二) 請敘明選擇該鍋爐之理由。(3 分) (三) 考量鍋爐操作人員緊急避難,依規定鍋爐房應規劃幾個出入口?(2 分)另 請說明在何情況下可設置1 個出入口。(3 分) (四) 為符合環保法規,該鍋爐以液化石油氣為燃料,請問該燃料儲槽應距離鍋 爐外側幾公尺以上?(2 分),另請說明在何情況下可縮減距離。(3 分) 03100 鍋爐操作甲第2 頁/共3 頁(術科)

參考解答

  • 第三題:(一) 應選擇熱媒鍋爐。
  • (二) 反應槽需300°C,若使用蒸汽鍋爐,飽和蒸汽在300°C時壓力極高(遠超過5 kg/cm²),無法符合夾套熱量輸送管設計壓力小於5 kg/cm²之要求;熱媒鍋爐以熱媒油加熱,可在接近常壓下達到300°C,安全性較高。
  • (三) 鍋爐房應規劃2個以上出入口;但鍋爐房面積未滿50 m²且經常操作人員在2人以下者,得設置1個出入口(實際仍應依鍋爐及壓力容器安全規則及消防法規辦理)。
  • (四) 液化石油氣儲槽應距離鍋爐外側8公尺以上;設置不燃材料防火牆、水幕或其他防護設施者,得依規定縮減距離。