民國112年 第1梯次 鍋爐操作甲級 學科
第49題
給水泵低流量保護作用是:
題目
給水泵低流量保護作用是:
- (1) 防止給水中斷
- (2) 防止泵過熱損壞
- (3) 防止泵過負荷
- (4) 防止泵超壓
官方答案
(2) 防止泵過熱損壞
解析
給水泵在流量過低時,泵內水量不足,葉輪與軸封的冷卻、潤滑變差,容易因摩擦與溫升造成過熱損壞,因此設置低流量保護,通常採最小流量回流或低流量跳脫。其目的不是防止給水中斷、過負荷或超壓;過負荷與超壓各有不同保護。故選項2正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。