鍋爐升壓時,實施水位計水側連接管測試,首先操作項目為
題目
鍋爐升壓時,實施水位計水側連接管測試,首先操作項目為
- (1) 關閉沖放旋塞
- (2) 關閉蒸汽側旋塞,打開沖放旋塞
- (3) 關閉水側旋塞,打開沖放旋塞
- (4) 打開沖放旋塞
官方答案
(2) 關閉蒸汽側旋塞,打開沖放旋塞
解析
水位計水側連接管測試是確認水側旋塞與連接管是否暢通。步驟為先關閉蒸汽側旋塞,再打開沖放旋塞:此時水側仍與鍋爐水相通,若連接管暢通,鍋爐壓力會將水由沖放口排出;若無水流表示水側堵塞。故第一步必須關閉蒸汽側旋塞並打開沖放旋塞,才能隔離蒸汽側、單獨檢查水側,直接打開沖放旋塞未隔離會同時排蒸汽側之水。