民國112年 第1梯次 鍋爐操作甲級 學科

第76題

下列鍋爐SCR 脫硝設備運轉應注意事項那些正確?

題目

下列鍋爐SCR 脫硝設備運轉應注意事項那些正確?

  1. (1) 監視空氣預熱器空氣側及燃氣側差壓是否上升,若有表示有堵塞現象,應增加吹灰次數,堵塞嚴重時應擇機實施水洗
  2. (2) 避免進入SCR 燃氣溫度低於低限制値以防止發生觸媒燒結(Sintering)
  3. (3) SCR 所使用之氨NH 3 係屬高壓危險氣體, 其儲存運送須依法規規定以避免發生工安事故,危及人員安全
  4. (4) 稀釋空氣與氨流量比必須防止運轉於爆炸範圍及稀釋空氣量不足

官方答案

(1) 監視空氣預熱器空氣側及燃氣側差壓是否上升,若有表示有堵塞現象,應增加吹灰次數,堵塞嚴重時應擇機實施水洗、(3) SCR 所使用之氨NH 3 係屬高壓危險氣體, 其儲存運送須依法規規定以避免發生工安事故,危及人員安全、(4) 稀釋空氣與氨流量比必須防止運轉於爆炸範圍及稀釋空氣量不足

解析

SCR脫硝系統運轉重點在觸媒活性與安全。選項1正確:空氣預熱器差壓上升代表灰份或硫酸氫銨阻塞,應增加吹灰,嚴重時水洗。選項3正確:無水氨NH3屬高壓危險氣體,其儲存、運送須依職業安全衛生設施規則及相關危險化學品法規辦理。選項4正確:氨與空氣混合有爆炸界限,須控制稀釋空氣流量比,避免進入爆炸範圍或稀釋不足。選項2錯誤:觸媒燒結(Sintering)係因高溫使活性物質熔結喪失活性;低溫限制值是為防止硫酸氫銨生成造成堵塞,而非防止燒結。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。