民國112年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第38題

鍋爐水冷壁管管內結垢可造成

題目

鍋爐水冷壁管管內結垢可造成

  1. (1) 傳熱增強,管壁溫度升高
  2. (2) 傳熱增強,管壁溫度降低
  3. (3) 傳熱減弱,管壁溫度降低
  4. (4) 傳熱減弱,管壁溫度升高

官方答案

(4) 傳熱減弱,管壁溫度升高

解析

水垢的熱傳導係數遠低於金屬,附著在水冷壁管內壁會形成額外熱阻,使爐水吸收的熱量減少,即傳熱減弱。為維持蒸發量,爐膛側熱通量仍需通過管壁,管壁溫度因而升高,嚴重時造成過熱、鼓脹或破裂。因此結垢的結果是傳熱減弱且管壁溫度升高。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料