民國112年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第49題

二座以上鍋爐之主蒸汽管,若其出口以同一管系連接者,一般均在主蒸汽閥何處裝設止回閥?

題目

二座以上鍋爐之主蒸汽管,若其出口以同一管系連接者,一般均在主蒸汽閥何處裝設止回閥?

  1. (1) 主蒸汽閥前
  2. (2) 主蒸汽閥後
  3. (3) 主蒸汽閥前、後不拘
  4. (4) 主蒸汽閥前、後均應裝設

官方答案

(2) 主蒸汽閥後

解析

兩座以上鍋爐的主蒸汽管若並聯於同一管系,為防止某鍋爐停爐或壓力降低時,其他鍋爐的高壓蒸汽逆流灌入該爐(甚至經安全閥外洩),必須在每台鍋爐主蒸汽閥之「後」(出口側、下游)裝設止回閥。止回閥裝於閥後,蒸汽只能向外送出、無法反向回流,可保護鍋爐與管系。若裝在閥前則失去防止倒灌之意義,故答案為主蒸汽閥後(選項2)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料