民國112年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第5題

全自動操作的鍋爐在點火前如水位過低,下列哪一項設備或裝置將無法作動?

題目

全自動操作的鍋爐在點火前如水位過低,下列哪一項設備或裝置將無法作動?

  1. (1) 點火裝置
  2. (2) 鼓風機
  3. (3) 給水泵
  4. (4) 輸油泵

官方答案

(1) 點火裝置

解析

全自動鍋爐設有低水位燃燒安全連鎖,點火前若水位低於安全水位,水位控制器(電極棒或浮球開關)不會送出允許信號,點火變壓器與瓦斯(燃油)電磁閥就被閉鎖,點火裝置無法作動,以避免空鍋受熱燒損。鼓風機仍可作前置吹掃,給水泵也會運轉補水,輸油泵同樣可先行運轉建立油壓,故受阻的是點火裝置。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料