民國112年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第73題

4KV 2000KW 高壓馬達(電源為11.4KV Y 接線中性點直接接地),因雨淋濕其中一條出口線的 絕緣膠帶導致一端子與馬達外殼碰觸,下列敘述何者正確?

題目

11.4KV 2000KW 高壓馬達(電源為11.4KV Y 接線中性點直接接地),因雨淋濕其中一條出口線的 絕緣膠帶導致一端子與馬達外殼碰觸,下列敘述何者正確?

  1. (1) 可視為線碰線故障
  2. (2) 可視為三相短路故障
  3. (3) 可視為一線接地故障
  4. (4) 保護電驛動作使斷路器跳脫

官方答案

(3) 可視為一線接地故障、(4) 保護電驛動作使斷路器跳脫

解析

此系統電源11.4 kV 採Y接、中性點直接接地,馬達外殼亦接地。當一條出口線因絕緣膠帶受潮破損,使該端子碰觸馬達外殼時,故障電流由該相導體經外殼、大地回到變壓器中性點,形成單相接地故障,故選項3正確。因只有一相碰殼,並未造成兩相間導體接觸或三相同時短路,選項1、2錯誤。接地故障電流(可達數百至數千安培)會使接地過流電驛或過電流電驛檢出,進而令斷路器跳脫以隔離故障,保護馬達與人員安全,選項4正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。