民國113年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第33題
蒸汽配管作業中,下列措施那一種是不恰當的?
題目
蒸汽配管作業中,下列措施那一種是不恰當的?
- (1) 管路與支架間應採自由滑動式
- (2) 裝置伸縮接頭
- (3) 彎頭部應採小徑肘管
- (4) 管路設懸吊裝置
官方答案
(3) 彎頭部應採小徑肘管
解析
蒸汽配管輸送高溫高壓蒸汽,會因熱脹冷縮產生顯著伸縮,故須採取補償措施:管路與支架間用自由滑動式(選項1)可允許熱位移、裝置伸縮接頭(選項2)吸收膨脹、設懸吊裝置(選項4)提供支撐並容許位移,均屬恰當。唯「彎頭部應採小徑肘管」(選項3)不恰當:彎頭應與管系同徑,若改用小徑肘管會形成局部縮小,增加壓力損失、流速突增並加劇沖蝕與振動,且違反配管等徑原則,故為不適當措施。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。