民國113年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第70題
下列有關鍋爐清理作業所採取之措施中何者為錯誤?
題目
下列有關鍋爐清理作業所採取之措施中何者為錯誤?
- (1) 鍋爐之水面計,因有連通管與泥水管相通,故運轉正常時,不必定期作試驗
- (2) 水鼓排水清掃,壓力表降為0 後即可打開人孔,不必再作其他檢點
- (3) 在沖放鍋爐水時,鍋爐操作人員可同時從事兩座以上鍋爐水之沖放工作
- (4) 鍋爐沖放裝置易被水垢或鍋泥阻塞,故至少每週沖放一次
官方答案
(1) 鍋爐之水面計,因有連通管與泥水管相通,故運轉正常時,不必定期作試驗、(2) 水鼓排水清掃,壓力表降為0 後即可打開人孔,不必再作其他檢點、(3) 在沖放鍋爐水時,鍋爐操作人員可同時從事兩座以上鍋爐水之沖放工作、(4) 鍋爐沖放裝置易被水垢或鍋泥阻塞,故至少每週沖放一次
解析
依鍋爐及壓力容器安全規則之安全觀念,水面計雖有連通管,仍須定期沖放試驗,確認通路與水位顯示正常;壓力表降到0不等於鍋爐已洩壓、冷卻與隔離,開人孔前仍要確認無殘壓、無熱水並通風。沖放作業應一爐一爐專注進行,不可同時操作兩座以上鍋爐;沖放頻率須依水質、鍋泥量與負荷調整,不能只訂每週一次。四項措施均錯誤,故全選。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。