民國113年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第45題

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

題目

不斷電系統UPS 與緊急發電機的裝置都是應付臨時性供電狀況;停電時,下列的陳述何者是對 的?

  1. (1) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的
  2. (2) 不斷電系統UPS 可以撐比較久
  3. (3) 兩者同時啟動
  4. (4) 緊急發電機會先啟動,不斷電系統UPS 是後備的

官方答案

(1) 不斷電系統UPS 先啟動,緊急發電機是後備的

解析

UPS 以蓄電池儲能,停電瞬間即可無縫供電,沒有啟動延遲;緊急發電機則須經過起動、升速、建壓與切換等程序,通常要數秒至數十秒才能帶載,但可長時間運轉。因此停電時先由 UPS 承接控制盤、儀表與照明等負載,待發電機穩定後再由它接手,並回充 UPS 電池,所以發電機屬於後備電源。UPS 電池容量有限,通常僅能支撐數分鐘至數十分鐘,並非撐得比較久;兩者也不會同時啟動。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料