民國113年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第76題

在高壓馬達起動盤中,下列何者與過電流電驛(CO Relay)之動作時間有直接關係?

題目

在高壓馬達起動盤中,下列何者與過電流電驛(CO Relay)之動作時間有直接關係?

  1. (1) 馬達線圈溫度
  2. (2) 故障電流在CT 二次側之大小與電驛電流分接頭(Current tap)之比值(即倍數)
  3. (3) 實際故障電流值(安培數)
  4. (4) 馬達軸承振動值

官方答案

(2) 故障電流在CT 二次側之大小與電驛電流分接頭(Current tap)之比值(即倍數)、(3) 實際故障電流值(安培數)

解析

CO電驛為感應型過電流電驛,動作時間依反時限特性曲線,由電驛電流與電流分接頭(tap)的比值(倍數)決定;電驛電流取自CT二次側,故CT二次電流大小及經CT變比轉換的實際故障電流,都會直接改變動作時間。馬達線圈溫度是積熱電驛(TH-RY)的保護對象,軸承振動值則與過電流電驛動作時間無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。