民國113年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第76題
在高壓馬達起動盤中,下列何者與過電流電驛(CO Relay)之動作時間有直接關係?
題目
在高壓馬達起動盤中,下列何者與過電流電驛(CO Relay)之動作時間有直接關係?
- (1) 馬達線圈溫度
- (2) 故障電流在CT 二次側之大小與電驛電流分接頭(Current tap)之比值(即倍數)
- (3) 實際故障電流值(安培數)
- (4) 馬達軸承振動值
官方答案
(2) 故障電流在CT 二次側之大小與電驛電流分接頭(Current tap)之比值(即倍數)、(3) 實際故障電流值(安培數)
解析
CO電驛為感應型過電流電驛,動作時間依反時限特性曲線,由電驛電流與電流分接頭(tap)的比值(倍數)決定;電驛電流取自CT二次側,故CT二次電流大小及經CT變比轉換的實際故障電流,都會直接改變動作時間。馬達線圈溫度是積熱電驛(TH-RY)的保護對象,軸承振動值則與過電流電驛動作時間無關。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。