民國114年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科

第70題

下列哪些是鍋爐冷爐起動,水開始沸騰造成汽水鼓水位急升時之對策?

題目

下列哪些是鍋爐冷爐起動,水開始沸騰造成汽水鼓水位急升時之對策?

  1. (1) 降低燃燒率
  2. (2) 開啟降水管沖放閥洩放部份爐水
  3. (3) 開啟爐底排放閥排放爐水
  4. (4) 關閉過熱器洩水閥

官方答案

(1) 降低燃燒率、(2) 開啟降水管沖放閥洩放部份爐水、(3) 開啟爐底排放閥排放爐水

解析

冷爐起動時爐水受熱沸騰產生汽泡,體積膨脹使汽水鼓水位急升(稱膨脹swelling)。對策首重降低燃燒率(選項1)減緩沸騰;必要時開啟降水管沖放閥(選項2)或爐底排放閥(選項3)洩放部分爐水以降低水位。選項4關閉過熱器洩水閥並不能解決水位上升,且起動初期過熱器需排去凝結水以防過熱器缺水燒損,貿然關閉反而危險,故非正確對策。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料