民國114年 第2梯次 鍋爐操作甲級 學科
第73題
下列哪些不是過熱蒸汽溫度噴水減溫流量異常降低的原因?
題目
下列哪些不是過熱蒸汽溫度噴水減溫流量異常降低的原因?
- (1) 給水溫度太低
- (2) 過剩空氣太多
- (3) 過熱器管外面乾淨
- (4) 蒸汽溫度控制系統失靈
官方答案
(1) 給水溫度太低、(2) 過剩空氣太多、(3) 過熱器管外面乾淨
解析
噴水減溫流量異常降低,多因噴水供水壓力不足、噴嘴或閥阻塞、或蒸汽溫度控制系統失靈(選項4,屬異常原因)。而給水溫度太低(選項1)使噴水本身冷卻能力變強,所需噴水量本就減少,屬正常調節反應;過剩空氣太多(選項2)會拉低火焰與蒸汽溫度,同樣使噴水需求下降,亦為正常現象;過熱器管外乾淨(選項3)則吸熱佳、蒸汽溫度偏高,反而需增加噴水流量,更不會造成流量降低。故1、2、3皆非異常降低之原因。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。