下列哪些不是過熱蒸汽溫度噴水減溫流量異常降低的原因?

題目

下列哪些不是過熱蒸汽溫度噴水減溫流量異常降低的原因?

  1. (1) 給水溫度太低
  2. (2) 過剩空氣太多
  3. (3) 過熱器管外面乾淨
  4. (4) 蒸汽溫度控制系統失靈

官方答案

(1) 給水溫度太低、(2) 過剩空氣太多、(3) 過熱器管外面乾淨

解析

噴水減溫流量異常降低,多因噴水供水壓力不足、噴嘴或閥阻塞、或蒸汽溫度控制系統失靈(選項4,屬異常原因)。而給水溫度太低(選項1)使噴水本身冷卻能力變強,所需噴水量本就減少,屬正常調節反應;過剩空氣太多(選項2)會拉低火焰與蒸汽溫度,同樣使噴水需求下降,亦為正常現象;過熱器管外乾淨(選項3)則吸熱佳、蒸汽溫度偏高,反而需增加噴水流量,更不會造成流量降低。故1、2、3皆非異常降低之原因。