民國114年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科

第64題

有關鍋爐脫氣槽給水泵浦感應馬達100Hp(電源為三相480V △接線非接地系統),下列敘述何者 正確?

題目

有關鍋爐脫氣槽給水泵浦感應馬達100Hp(電源為三相480V △接線非接地系統),下列敘述何者 正確?

  1. (1) 電源頻率由60 變為56Hz 馬達要立即跳脫才安全
  2. (2) 操作中馬達線任二條線碰觸會有大 故障電流,要立即跳脫才安全
  3. (3) 操作中馬達電流超過電驛設定值會跳脫
  4. (4) MCC 一相接地會有大故障電流,要立即跳脫才安全

官方答案

(2) 操作中馬達線任二條線碰觸會有大 故障電流,要立即跳脫才安全、(3) 操作中馬達電流超過電驛設定值會跳脫

解析

480V Δ 接非接地系統(IT 系統)特性:① 單相接地故障電流僅由分佈電容決定,數值極小(安培級),斷路器不會動作,系統可繼續運轉(故選項 4 錯);② 任二相線碰觸即構成相間短路,產生大故障電流,須立即跳脫(選項 2 正確);③ 馬達過載保護(熱繼電器/電子式)偵測電流超過設定值動作跳脫(選項 3 正確);④ 頻率 60→56 Hz 變化屬正常負載波動範圍,非立即跳脫條件(選項 1 錯)。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料