民國114年 第3梯次 鍋爐操作甲級 學科
第66題
下列哪些是鍋爐冷爐起動,水開始沸騰造成汽水鼓水位急升時之對策?
題目
下列哪些是鍋爐冷爐起動,水開始沸騰造成汽水鼓水位急升時之對策?
- (1) 降低燃燒率
- (2) 開啟爐底排放閥排放爐水
- (3) 開啟降水管沖放閥洩放部份爐水
- (4) 關閉過熱器洩水閥
官方答案
(1) 降低燃燒率、(2) 開啟爐底排放閥排放爐水、(3) 開啟降水管沖放閥洩放部份爐水
解析
冷爐起動初期水開始沸騰,汽水鼓水位會急升。對策為降低燃燒率以減緩蒸發,並開啟爐底排放閥或降水管沖放閥洩放部分爐水,避免水位過高。過熱器洩水閥在起動時應開啟以保護管路,不應關閉,故第4項不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。