鍋爐停止運轉時一般操作步驟為何?
題目
鍋爐停止運轉時一般操作步驟為何?
- (1) 應急速降低蒸汽壓力或使磚壁急冷
- (2) 給水至稍高於正常水位約50~80mm,關閉給水閥及主蒸汽閥,開啟主蒸汽管及集管器之排水閥
- (3) 蒸汽管如與其他鍋爐連通時,應將其連接閥關閉
- (4) 砌磚較多之鍋爐,常因磚壁之餘熱,壓力仍會上昇,故應確認已無此種情形發生之後,再關閉蒸汽閥
官方答案
(2) 給水至稍高於正常水位約50~80mm,關閉給水閥及主蒸汽閥,開啟主蒸汽管及集管器之排水閥、(3) 蒸汽管如與其他鍋爐連通時,應將其連接閥關閉、(4) 砌磚較多之鍋爐,常因磚壁之餘熱,壓力仍會上昇,故應確認已無此種情形發生之後,再關閉蒸汽閥
解析
停爐應「緩冷」而非急冷。選項1錯誤:急速降壓或使磚壁急冷會造成熱應力龜裂、變形,嚴禁為之。正確步驟如選項2:先給水至略高於正常水位約50~80mm(補償後續收縮),再關給水閥、主蒸汽閥,並開主蒸汽管與集管器排水閥排凝水;選項3:與他爐連通時須關連接閥隔離;選項4:砌磚多之鍋爐因餘熱使壓力再升,須確認穩定後始關蒸汽閥。故選2、3、4。