民國98年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第25題
下列那一項不需向檢查機構申請熔接檢查?
題目
下列那一項不需向檢查機構申請熔接檢查?
- (1) 鍋爐胴體縱向熔接接合
- (2) 鍋爐胴體周向熔接接合
- (3) 不產生壓縮應力以外應力部份之熔接接合
- (4) 內徑350 m m 之集管器周向熔接接合
官方答案
(3) 不產生壓縮應力以外應力部份之熔接接合
解析
根據鍋爐及壓力容器安全規則,需向檢查機構申請熔接檢查者,包含鍋爐胴體縱向、周向接合、集管器接合等受壓元件主要熔接。第3項「不產生壓縮應力以外應力部份之熔接接合」指非受壓或僅受壓縮應力之非關鍵結構熔接,不屬強制檢查範圍。選項1、2為胴體主要受壓接合,選項4內徑350mm集管器周向接合超過免檢標準(通常內徑≤150mm或特定厚度才免檢),均須申請檢查。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。