民國101年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第35題
下列那一項不需向檢查機構申請熔接檢查?
題目
下列那一項不需向檢查機構申請熔接檢查?
- (1) 鍋爐胴體縱向熔接接合
- (2) 內徑350 m m 之集管器周向熔接接合
- (3) 鍋爐胴體周向熔接接合
- (4) 不產生壓縮應力以外應力部份之熔接接合
官方答案
(4) 不產生壓縮應力以外應力部份之熔接接合
解析
依《鍋爐及壓力容器安全規則》第30條,鍋爐胴體縱向熔接、周向熔接、集管器周向熔接(內徑超過150mm)均屬主要受壓元件熔接,須申請熔接檢查。選項4「不產生壓縮應力以外應力部份之熔接接合」即非主要受壓熔接,不需申請熔接檢查。內徑350mm集管器周向熔接超過150mm標準,仍須檢查。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。