民國103年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科
第32題
鍋爐運轉中,水位計之正常水位應呈何種狀態
題目
鍋爐運轉中,水位計之正常水位應呈何種狀態
- (1) 在水位計中央部分上下微動
- (2) 在固定位置不動
- (3) 在水位計上端微動
- (4) 上下大幅移動
官方答案
(1) 在水位計中央部分上下微動
解析
鍋爐運轉中,水位計的正常水位應在中央附近,隨燃燒與負荷變化而上下微動,這表示水位計連通管暢通、汽水側壓力平衡且水位控制正常。若水位固定在某一位置不動,可能是水位計堵塞或考克未開;若在上端微動或大幅上下移動,則代表水位過高、負荷劇烈變化或水位控制異常,須立即檢查。