民國104年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科

第44題

在節煤器內部之水仍未開始流動之前,通以大量之高溫燃燒氣體時,會發生什麼害處?

題目

在節煤器內部之水仍未開始流動之前,通以大量之高溫燃燒氣體時,會發生什麼害處?

  1. (1) 水垢之附著量急激增加使節煤器發生過熱
  2. (2) 蒸汽之產量受阻礙
  3. (3) 增加二氧化硫使節煤器發生腐蝕
  4. (4) 內部會產生蒸汽使節煤器發生過熱

官方答案

(4) 內部會產生蒸汽使節煤器發生過熱

解析

節煤器內的水尚未流動時,若通入大量高溫燃燒氣體,熱量無法被水流帶走,管內水會局部沸騰並形成蒸汽袋,造成傳熱惡化與管壁過熱,嚴重時可能破裂。因此啟動時應先建立水流,再逐漸導入煙氣,使管壁溫度受到控制。水垢增加或二氧化硫腐蝕並非此操作立即造成的主要危害,故選內部產生蒸汽使節煤器過熱。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。