鍋爐於點火完成後,如果無法確認鍋爐水位是否在安全低水位以上時,應
題目
鍋爐於點火完成後,如果無法確認鍋爐水位是否在安全低水位以上時,應
- (1) 停止運轉
- (2) 實施給水確認水位
- (3) 排放鍋爐水確認水位
- (4) 以猛火快升壓
官方答案
(1) 停止運轉
解析
水位無法確認時,可能為滿水、正常或缺水;若貿然給水或排放,尤其缺水時大量給水會使高溫金屬急冷收縮,造成爐板龜裂或更嚴重損壞。正確做法是立即停止燃燒與運轉、關閉燃料,待鍋爐冷卻後檢查水位計、給水系統及爐體,確認正常後才可重新點火。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。