民國105年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科
第64題
鍋爐水壓試驗,鍋爐補水前,下列閥類狀態敘述那些正確?
題目
鍋爐水壓試驗,鍋爐補水前,下列閥類狀態敘述那些正確?
- (1) 汽水鼓排氣閥關閉
- (2) 過熱器排氣閥開啟
- (3) 過熱器洩水閥關閉
- (4) 鍋爐連續沖放閥關閉
官方答案
(2) 過熱器排氣閥開啟、(3) 過熱器洩水閥關閉、(4) 鍋爐連續沖放閥關閉
解析
水壓試驗補水前,為排出爐內空氣,過熱器排氣閥應開啟(2)正確;過熱器洩水閥與鍋爐連續沖放閥均須關閉,以防漏水並保持水壓(3)(4)正確。汽水鼓排氣閥在注水時亦應開啟以排氣,若補水前即關閉(1)會導致空氣無法排出、試驗不準,故(1)錯誤。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。