下列何者為勞工進入鍋爐或其燃燒室、煙道之內部,從事清掃、修繕、保養等作業時,應 辦理事項?
題目
下列何者為勞工進入鍋爐或其燃燒室、煙道之內部,從事清掃、修繕、保養等作業時,應 辦理事項?
- (1) 有管連通者,確實保持暢通
- (2) 將鍋爐、燃燒室或煙道適當冷卻
- (3) 鍋爐、燃燒室或煙道內部通風換氣
- (4) 使用之移動電線,應為可撓性雙重絕緣電纜
官方答案
(2) 將鍋爐、燃燒室或煙道適當冷卻、(3) 鍋爐、燃燒室或煙道內部通風換氣、(4) 使用之移動電線,應為可撓性雙重絕緣電纜
解析
依《鍋爐及壓力容器安全規則》勞工進入鍋爐、燃燒室或煙道內部作業之規定,應辦理:將內部適當冷卻(防高溫燙傷)、實施通風換氣(驅除殘餘煙氣與有害氣體)、使用可撓性雙重絕緣電纜作移動電線(防漏電觸電)。選項 1「有管連通者確實保持暢通」不正確:與其他鍋爐或壓力容器連通之管路應確實遮斷、隔離(上鎖或加盲板),而非保持暢通,以免高溫流體或氣體竄入。故選 2、3、4。