民國105年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科

第16題

鍋爐清掃時應將與他座鍋爐配管相連通者,務必將連通之閥件

題目

鍋爐清掃時應將與他座鍋爐配管相連通者,務必將連通之閥件

  1. (1) 完全打開以利通風
  2. (2) 通知該座鍋爐操作者注意
  3. (3) 關閉上鎖
  4. (4) 打開稍許以策安全

官方答案

(3) 關閉上鎖

解析

鍋爐清掃或檢修時,內部可能有人進入,若與其他運轉中鍋爐相連的蒸汽、給水或排水配管未妥善隔離,一旦閥門被誤開或內漏,高溫蒸汽、熱水會突然灌入,造成人員灼傷甚至死亡。因此凡與他座鍋爐連通的閥件,必須完全關閉並上鎖,同時懸掛「禁止操作」標示牌,必要時加裝盲板,徹底阻斷可能流入的汽水。僅打開少許或完全打開,都會使汽水或空氣進入,前者危及人員安全,後者亦無法達到隔離效果;只通知他座鍋爐操作者注意,仍無法防止誤操作或閥件內漏,隔離措施不足。作業前並應確認鍋爐已降溫、洩壓、排水,且通風與監視人員配置妥當。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。