民國106年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科

第18題

鍋爐運轉中,水位計之正常水位應呈何種狀態

題目

鍋爐運轉中,水位計之正常水位應呈何種狀態

  1. (1) 在固定位置不動
  2. (2) 上下大幅移動
  3. (3) 在水位計中央部分上下微動
  4. (4) 在水位計上端微動

官方答案

(3) 在水位計中央部分上下微動

解析

鍋爐運轉中,水位計的正常水位應在中央正常水位線附近上下微微波動,代表汽水分界面隨負荷與燃燒狀況自然變動,且水位計連通管暢通。若水位固定不動,可能是連通管或考克堵塞造成假水位,十分危險;上下大幅移動表示負荷劇變或水位控制不良;在水位計上端微動則代表水位過高,須立即處理。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料