民國106年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科

第36題

下列那一項不是鍋爐燃料遮斷閥作動的原因?

題目

下列那一項不是鍋爐燃料遮斷閥作動的原因?

  1. (1) 熱水溫度下降
  2. (2) 低水位
  3. (3) 不著火
  4. (4) 蒸汽壓力過高

官方答案

(1) 熱水溫度下降

解析

燃料遮斷閥會在低水位、不著火、蒸汽壓力過高等異常時自動作動切斷燃料以保護鍋爐安全。熱水溫度下降屬正常運轉或負載降低現象,非安全異常,不會觸發遮斷閥。故「熱水溫度下降」不是作動原因,選1。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料