民國107年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科
第31題
鍋爐發生異常低水位達跳脫值,主燃料跳脫(MFT)卻未動作時,首應採取的措施是
題目
鍋爐發生異常低水位達跳脫值,主燃料跳脫(MFT)卻未動作時,首應採取的措施是
- (1) 啟動備用台給水泵供水
- (2) 檢查給水系統是否異常
- (3) 手動緊急跳脫鍋爐
- (4) 檢查燃料系統是否異常
官方答案
(3) 手動緊急跳脫鍋爐
解析
當鍋爐水位降至低水位跳脫值,主燃料跳脫(MFT)卻未自動動作,表示保護系統失效,有乾燒、過熱爆管之立即危險。此時首要為「手動緊急跳脫鍋爐」,切斷燃料供應以防災害擴大,再查明原因。先查給水或燃料系統、或啟動給水泵皆屬事後處置,不能替代立即停爐。故首應手動緊急跳脫。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。