民國107年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科

第37題

鍋爐運轉中若發現水位計無法判讀正確水位時,操作者應迅即

題目

鍋爐運轉中若發現水位計無法判讀正確水位時,操作者應迅即

  1. (1) 停止燃料之供應
  2. (2) 檢點水位計並確認水位
  3. (3) 大量輸入給水,防止過熱受損
  4. (4) 打開通風閘門,加強通風

官方答案

(2) 檢點水位計並確認水位

解析

《鍋爐安全規則》規定:水位計損壞或不能判讀水位時,應立即停止燃燒、關閉主汽閥,並採取緊急措施。但操作者第一動作應為「檢點水位計並確認水位」(如沖洗水位計、啟用備用水位計、叫水法),確認真實水位後再決定後續處置(如緊急停爐或補水)。選項1、3、4皆屬後續措施,且若水位不明時大量補水極易造成鍋爐爆炸。