民國107年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科
第74題
下列那些可能是造成鍋爐異常高水位的原因?
題目
下列那些可能是造成鍋爐異常高水位的原因?
- (1) 給水泵故障跳脫,備用台未起動
- (2) 鍋爐水冷壁或節煤器破管
- (3) 操作人員操作不當
- (4) 給水流量傳送器故障,指示降為零
官方答案
(3) 操作人員操作不當、(4) 給水流量傳送器故障,指示降為零
解析
異常高水位指水位異常上升。選項3操作人員不當(如過度給水或誤關排污閥)會使水位上升。選項4給水流量傳送器故障指示歸零,控制系統誤判給水量不足而持續開大給水閥,導致進水過多而高水位。反之,選項1給水泵跳脫且備用未啟動、選項2水冷壁或節煤器破管均使爐水外洩或進水中斷,屬於低水位成因,故不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。