民國107年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科

第50題

採用電極式水位調節器實施自動調節水位,但仍然發生低水位事故,下列有關其發生原因中那一項 是正確的?

題目

採用電極式水位調節器實施自動調節水位,但仍然發生低水位事故,下列有關其發生原因中那一項 是正確的?

  1. (1) 電極接線脫落
  2. (2) 水柱管(檢出水筒)之排水閥洩漏
  3. (3) 電極接線發生短路
  4. (4) 電極棒脫落

官方答案

(3) 電極接線發生短路

解析

電極式水位檢出器靠爐水導電,使電極之間形成通路。若電極接線發生短路,控制器會持續收到「有水」的信號,誤判水位正常或偏高而停止給水,實際水位卻不斷下降,最後發生低水位事故,所以第3項正確。接線脫落或電極棒脫落屬於斷路,通常會呈現無水信號而不斷補水;水柱排水閥洩漏會使水柱內水位偏低,控制器同樣誤判為低水位而過量給水,兩者結果都偏向高水位。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料