民國108年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科
第56題
測定燃氣之過剩空氣量,最適當之位置在:
題目
測定燃氣之過剩空氣量,最適當之位置在:
- (1) 空氣預熱器出口
- (2) 燃燒室上方
- (3) 空氣預熱器進口
- (4) 煙囪出口
官方答案
(3) 空氣預熱器進口
解析
過剩空氣量是由煙氣中的氧氣或二氧化碳含量換算而來,取樣位置必須選在燃燒已完成、且尚未被漏入空氣稀釋的地方。空氣預熱器進口就是鍋爐出口,此處燃氣已燃燒完全,又還沒受到預熱器及後段煙道漏風的稀釋,最能代表實際的過剩空氣。若在空氣預熱器出口或煙囪出口取樣,漏風會使含氧量偏高,換算出的過剩空氣量會偏大;燃燒室上方氣體仍在燃燒、成分不均,不具代表性。