民國108年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科

第58題

電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是

題目

電氣設備裝設於有潮濕水氣的環境時,最應該優先檢查及確認的措施是

  1. (1) 電氣設備上有無安全保險絲
  2. (2) 有無可能傾倒及生鏽
  3. (3) 有無在線路上裝設漏電斷路器
  4. (4) 有無過載及過熱保護設備

官方答案

(3) 有無在線路上裝設漏電斷路器

解析

潮濕水氣環境最怕絕緣劣化與漏電,漏電斷路器能在漏電流超過設定值時迅速跳脫,直接防止感電事故。安全保險絲及過載保護主要用於防止短路或過電流,無法偵測對地漏電;設備傾倒、生鏽雖須注意,但不是防止感電的首要措施。因此應優先確認線路上是否裝設漏電斷路器。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料