民國108年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科
第79題
下列那些可能是造成鍋爐異常高水位的原因?
題目
下列那些可能是造成鍋爐異常高水位的原因?
- (1) 給水泵故障跳脫,備用台未起動
- (2) 給水流量傳送器故障,指示降為零
- (3) 操作人員操作不當
- (4) 鍋爐水冷壁或節煤器破管
官方答案
(2) 給水流量傳送器故障,指示降為零、(3) 操作人員操作不當
解析
給水流量傳送器故障而指示降為零時,控制系統會誤判給水不足,於是開大給水控制閥,實際給水過多而造成高水位,故第2項正確。操作人員操作不當,例如手動給水閥開度過大或三沖量控制未協調,也會造成高水位,第3項正確。給水泵故障跳脫且備用泵未起動,給水中斷,水位會下降而非上升;鍋爐水冷壁或節煤器破管時,爐水大量洩漏,同樣導致水位下降,故第1、4項不是高水位原因。