民國108年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第65題
有關3 相3 線480V 非接地系統MCC 的敘述下列何者正確?
題目
有關3 相3 線480V 非接地系統MCC 的敘述下列何者正確?
- (1) 大故障電流的遮斷要用NFB 來跳脫而非電磁開關
- (2) 綠燈亮表示馬達停止
- (3) 單線接時要跳脫,馬達不得繼續運轉
- (4) 紅燈亮表示馬達運轉中
官方答案
(1) 大故障電流的遮斷要用NFB 來跳脫而非電磁開關、(2) 綠燈亮表示馬達停止、(4) 紅燈亮表示馬達運轉中
解析
3 相 3 線 480 V 非接地系統發生短路時,故障電流很大,必須由 NFB(無熔絲斷路器)跳脫來遮斷,電磁開關(MC)只負責啟斷運轉電流,不能遮斷大故障電流。燈號慣例為紅燈代表馬達運轉中、綠燈代表停止。非接地系統的單相接地故障電流很小,保護電驛不會跳脫,而是由接地偵測裝置發出警報,並儘速查修,因此「單線接地要跳脫、馬達不得繼續運轉」並不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。