民國108年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科

第73題

下列那些可能是造成鍋爐異常高水位的原因?

題目

下列那些可能是造成鍋爐異常高水位的原因?

  1. (1) 給水泵故障跳脫,備用台未起動
  2. (2) 操作人員操作不當
  3. (3) 鍋爐水冷壁或節煤器破管
  4. (4) 給水流量傳送器故障,指示降為零

官方答案

(2) 操作人員操作不當、(4) 給水流量傳送器故障,指示降為零

解析

異常高水位指水位異常上升。選2正確:操作人員誤開大給水閥或疏於監看水位,會導致進水過多。選4正確:給水流量傳送器故障而指示降為零時,控制系統誤判進水不足而開大給水閥,反而造成超量進水致高水位。選1、選3錯誤:給水泵跳脫備用未起動、水冷壁或節煤器破管,均使爐水減少,屬「低水位」原因而非高水位。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料