民國109年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第21題
鍋爐緊急停止之措施中,下列那一項是錯誤的?
題目
鍋爐緊急停止之措施中,下列那一項是錯誤的?
- (1) 停止供給燃料
- (2) 開啟主蒸汽閥
- (3) 停止燃燒用之空氣
- (4) 閘門保持開放狀態,繼續通風
官方答案
(2) 開啟主蒸汽閥
解析
鍋爐緊急停止(Emergency Shutdown)標準程序:①停止供料(燃料/給水)②停止送風/引風機(切斷氧源)③保持爐門/閘門開啟自然通風散熱。選項2「開啟主蒸汽閥」錯誤,緊急停止時主蒸汽閥應關閉以隔離鍋爐與主蒸汽管,防止系統壓力波動或蒸汽倒流衝擊鍋爐本體。選項1、3、4均為正確緊停步驟。