民國109年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第43題
鍋爐發生異常低水位時首先應採取之措施是
題目
鍋爐發生異常低水位時首先應採取之措施是
- (1) 啟動幫浦供水
- (2) 檢查給水系統
- (3) 停止燃燒器運轉
- (4) 檢查燃料供給系統
官方答案
(3) 停止燃燒器運轉
解析
鍋爐低水位會使爐管露出水面,受熱面失去水膜冷卻,管壁溫度急升,可能過熱變形甚至破裂;此時若大量補水,爐管驟冷收縮或水瞬間汽化,可能造成爆管或爐膛爆炸。因此依鍋爐及壓力容器安全規則的低水位處置原則,首先應停止燃燒器運轉,切斷熱源,再檢查水位計、給水系統及低水位連鎖,確認原因並待鍋爐冷卻後處理。啟動幫浦供水或檢查給水系統雖是後續動作,但不能先於停火。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。