民國109年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第70題
人工燃油鍋爐之運轉停止要領為何?
題目
人工燃油鍋爐之運轉停止要領為何?
- (1) 關閉油加熱器電源(熱源),以降低加熱器之溫度
- (2) 停止燃燒器之運轉,補高水位
- (3) 拉出燃燒器,清掃後檢點有無漏油
- (4) 實施爐內及煙道之換氣然後關閉閘門
官方答案
(1) 關閉油加熱器電源(熱源),以降低加熱器之溫度、(2) 停止燃燒器之運轉,補高水位、(3) 拉出燃燒器,清掃後檢點有無漏油、(4) 實施爐內及煙道之換氣然後關閉閘門
解析
人工燃油鍋爐停爐標準流程:先關閉油加熱器電源降低油溫黏度(1);停止燃燒器運轉並補高水位防乾燒(2);拉出燃燒器清掃檢查漏油(3);實施爐內煙道換氣排除餘留可燃氣體後關閉閘門隔絕空氣(4)。四項步驟順序與內容均正確。