民國111年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科

第60題

鍋爐自動給水裝置在運轉中失靈,水位高低無法判定時,為安全計,首先應採取的措施是

題目

鍋爐自動給水裝置在運轉中失靈,水位高低無法判定時,為安全計,首先應採取的措施是

  1. (1) 繼續給水
  2. (2) 停止供汽
  3. (3) 停止給水
  4. (4) 停止燃燒

官方答案

(4) 停止燃燒

解析

自動給水裝置失效且水位高低無法判定時,最優先須停止燃燒(熄火),使爐內不再繼續受熱。若仍持續燃燒,一旦實際為低水位將造成受熱面乾燒過熱損壞,若為高水位則易生汽水共騰帶水。停止燃燒可立即消除熱源、防止災害擴大,之後再經由玻璃水位計或試水栓確認實際水位、排除給水故障(選項1繼續給水、選項3停止給水皆屬貿然,選項2停止供汽為後續配合動作)。故首先措施為停止燃燒。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料