民國111年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科

第56題

鍋爐於點火完成後,如果無法確認鍋爐水位是否在安全低水位以上時,應

題目

鍋爐於點火完成後,如果無法確認鍋爐水位是否在安全低水位以上時,應

  1. (1) 實施給水確認水位
  2. (2) 排放鍋爐水確認水位
  3. (3) 停止運轉
  4. (4) 以猛火快升壓

官方答案

(3) 停止運轉

解析

鍋爐點火後若無法確認水位是否在安全低水位以上,表示有低水位或假水位之安全疑慮。依鍋爐操作安全規範,此時應立即停止運轉(停爐),待確認水位、排除異常後再行操作;絕不可猛火升壓或貿然給水,以免因缺水乾燒或突沸造成爆管事故,故選3。