民國111年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科
第73題
鍋爐停爐時入爐內檢修所使用的照明燈安全電壓可採用下列規格?
題目
鍋爐停爐時入爐內檢修所使用的照明燈安全電壓可採用下列規格?
- (1) AC 110V
- (2) AV 220V
- (3) AC 24V
- (4) DC 24V
官方答案
(3) AC 24V、(4) DC 24V
解析
鍋爐內部屬於狹窄、潮濕且四周為金屬導體的局限空間,檢修照明若使用市電電壓,燈具絕緣破損或進水時極易感電。依職業安全衛生設施規則對局限空間作業的安全要求,爐內照明應採用安全電壓,實務上可採 AC 24V 或 DC 24V;AC 110V、220V 均非安全電壓,不得作為爐內檢修燈具電源。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。