民國111年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第73題
下列何者為勞工進入鍋爐或其燃燒室、煙道之內部,從事清掃、修繕、保養等作業時,應辦理 事項?
題目
下列何者為勞工進入鍋爐或其燃燒室、煙道之內部,從事清掃、修繕、保養等作業時,應辦理 事項?
- (1) 鍋爐、燃燒室或煙道內部通風換氣
- (2) 將鍋爐、燃燒室或煙道適當冷卻
- (3) 使用之移動電線,應為可撓性雙重絕緣電纜
- (4) 有管連通者,確實保持暢通
官方答案
(1) 鍋爐、燃燒室或煙道內部通風換氣、(2) 將鍋爐、燃燒室或煙道適當冷卻、(3) 使用之移動電線,應為可撓性雙重絕緣電纜
解析
依勞工安全衛生設施規則第187條(鍋爐內部作業):1.須先通風換氣並測定氧氣/有害氣體(選項1)。2.須適當冷卻至人體可耐受溫度(選項2)。3.內部照明/動力電源不超過150V,移動電線須用可撓性雙重絕緣電纜(選項3)。選項4「管連通保持暢通」屬密閉空間作業通用原則,非鍋爐內部作業特定法規強制項目(鍋爐內部作業重點在斷管封閉、盲板隔離,而非保持暢通)。