民國111年 第3梯次 鍋爐操作乙級 學科
第77題
人工燃油鍋爐之運轉停止要領為何?
題目
人工燃油鍋爐之運轉停止要領為何?
- (1) 關閉油加熱器電源(熱源),以降低加熱器之溫度
- (2) 拉出燃燒器,清掃後檢點有無漏油
- (3) 停止燃燒器之運轉,補高水位
- (4) 實施爐內及煙道之換氣然後關閉閘門
官方答案
(1) 關閉油加熱器電源(熱源),以降低加熱器之溫度、(2) 拉出燃燒器,清掃後檢點有無漏油、(3) 停止燃燒器之運轉,補高水位、(4) 實施爐內及煙道之換氣然後關閉閘門
解析
人工燃油鍋爐停爐標準程序:先關閉油加熱器電源降低油溫防止殘油碳化(1正確),停止燃燒器運轉並補高水位利用餘熱維持壓力與防止冷縮漏水(3正確),拉出燃燒器清掃檢查漏油(2正確),最後實施爐內煙道換氣排除可燃氣體後關閉閘門防止自然通風帶走熱量(4正確)。四項敘述均符合操作要領。