民國112年 第2梯次 鍋爐操作乙級 學科
第2題
鍋爐升壓中下列有關檢點操作說明中那一項是錯誤的
題目
鍋爐升壓中下列有關檢點操作說明中那一項是錯誤的
- (1) 關閉空氣閥
- (2) 檢點各部有無洩漏
- (3) 確認水位
- (4) 關閉節氣閘
官方答案
(4) 關閉節氣閘
解析
鍋爐升壓(升火)階段需維持正常燃燒並逐步提高壓力。選項1,當空氣閥排出蒸汽、空氣排盡後應關閉空氣閥,正確。選項2,升壓中須檢點各部分有無洩漏,正確。選項3,隨時確認水位於正常範圍,正確。選項4,升壓與燃燒期間須保持通風與燃燒所需空氣,節氣閘(風門/煙道擋板)應開啟而非關閉;若關閉節氣閘將切斷通風、使燃燒停止甚至引發危險,故「關閉節氣閘」為錯誤操作。答案為4。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。