民國113年 第1梯次 鍋爐操作乙級 學科

第25題

鍋爐運轉中如發覺水位降至最低安全水位以下時,緊急之措施應立即關閉

題目

鍋爐運轉中如發覺水位降至最低安全水位以下時,緊急之措施應立即關閉

  1. (1) 全部之閥類
  2. (2) 燃料閥
  3. (3) 送風機
  4. (4) 主蒸汽閥

官方答案

(2) 燃料閥

解析

運轉中水位降至最低安全水位以下,易致受熱面乾燒過熱、甚至爆管,緊急首要為切斷熱源。應立即關閉燃料閥(停止供油或供氣燃燒),使爐內停止加熱,再依程序處理。若先關主蒸汽閥恐妨礙洩壓,關送風機或全關閥類非首要措施。故應立即關閉燃料閥。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。